只看楼主 楼主 2021-08-27 08:48:19

有个1200的项目通过Profinet通讯V90和基恩士的传感器,现在通过博途将设备作为新站上传(硬件和软件)时,只把PLC的程序上传上来了,硬件视图和网络视图里面只有1200的组态,却没有V90和基恩士的组态,是怎么回事啊 ,需要怎么操作才可以完整的把整个项目上传上来啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1712590&b_id=50&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 72017
发帖数: 8045
精华帖: 145
回复:博途15上传遇到的问题


只看楼主 1楼 2021-08-27 09:20:13

这个是你没有这些硬件的GSD文件,你需要按实际硬件找到这些GSD文件,安装后,再测试上传就可以了。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4377
发帖数: 675
精华帖: 4
回复:博途15上传遇到的问题


只看楼主 2楼 2021-08-27 10:35:10

先安装V90和基恩士传感器的GSD文件,然后再作为新站上传,即可


一天不学习就难受!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 812
发帖数: 63
精华帖: 1
回复:博途15上传遇到的问题


只看楼主 楼主 4楼 2021-08-27 10:55:51
以下是引用duxiaokang20201993在2021-08-27 10:35:10的发言 >2楼

先安装V90和基恩士传感器的GSD文件,然后再作为新站上传,即可

我装过GSD文件的哦, 要是不安装或者GSD的版本不对,会提示错误,连PLC程序都没法上传的



 