大佬们,我想用200smart通过Profinet控制G120X变频器,改变电机转速;通过硬线控制G120X变频器,使电机启停。
变频器接线是DI0启动信号 DI1允许启动 DI4控制权限切换
变频器57号宏默认都是通过通讯控制电机启停以及改变转速。我按照57号宏修改了一版参数不知道可不可以实现这个控制要求?
200smart的SINA_SPEED这个控制块块有个电机启停的引脚,我该设置什么才能使变频器通过硬线启动而非通讯启动的?
非常感谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1712735&b_id=104&s_id=0&num=1
这个问题很简单呀,把端子设置连接启停的控制字,把通讯连接主给定。把通讯设置为P922= 999就可以了。
另外,任何一款变频器的使用,不要仅限于问,还要动手操作,才能搞明白自己想要的行还是不行。指着问,解决问题?没戏。