只看楼主 楼主 2021-09-01 15:49:19


如上图所示,我创建了10个接通延时定时器库文件,单独用一个还没有问题,但用了两三个以上时,运行起来好像不正常,倒计时不动。可能用L区寄存器作累加计数会有问题吧,请问有办法能解决吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1713518&b_id=64&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 72011
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:smart200创建定时器库文件遇到的问题


只看楼主 1楼 2021-09-01 16:20:45

给我看到沿在子程序中调用了,

沿一旦这样调用,你然后区分这个沿是那个存储位记录它的故障状态?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1326
发帖数: 105
精华帖: 2
回复:smart200创建定时器库文件遇到的问题


只看楼主 2楼 2021-09-01 16:25:19
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 88
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:smart200创建定时器库文件遇到的问题


只看楼主 3楼 2022-02-16 14:37:46

确定是你自己写的吗?上面备注不是写了不可以重复调用?重复调用的子程序不能应用沿指令


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7201
发帖数: 1396
精华帖: 1
回复:smart200创建定时器库文件遇到的问题


只看楼主 4楼 2022-02-17 08:10:52

 你调用的时候应该用不同的地址去存储状态,这样才能不让程序混乱。。。