我这最近有套西门子300PLC系统需要扩展,原来的组态如下图
我在这个基础上加了五个模块,刚开始的时候我把两个8通道的AI模块加在CPU机架上,另外两个8通道的AO和一个32点的DO模块挂在从站模块后面,我组态完成,下载到PLC,测试正常,过了两天后报了故障,故障现象是PLC BF灯闪烁,SF灯亮红灯,然后我把32点的DO模块换到从站的新加的两个AO模块之间,组态下载后,过了段时间又报了故障,如下图
把模块后面的U形总线换了,还有检查了模块的接线,组态下载完成后,过段时间就报上图的故障,后来我把这个模块拆下来,观察了一两天什么事都没有,然后我又把这个模块放到CPU机架上,放在CPU机架16点DO后面,把新加的AI模块挪了一块到从站机架最后面,然后下载组态后,没有报警,把程序写到PLC后,DO32点都能正常使用,测试写的程序也都能正常运行,但是过了一天后,又报警,诊断信息如下图
把DO挪到CPU机架后就报上面的故障了,从站倒 是没有故障了,这个故障是CPU BF灯不亮,SF灯亮红灯,哎,折腾了好几天,挂上DO模块就报警,后来我把我写的程序从OB1里没有调用,还是报故障,最后实在没办法了,我把DO模块摘掉了,到现在两天了都正常运行。
以前组态的电脑岗位上在使用,我使用了另一台电脑,我使用的电脑STEP7 V5.6,岗位上用的电脑 原来厂家组态用的版本是STEP7 V5.5,这个故障折磨了我一周多了,手里也没有备用的DO32点模块,感觉所有的现象都指向这个DO32点模块有问题,手里没有备件,没法验证,只有等备件来了在试试吧,写出来向大家求助这种情况有遇到过的吗?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1713539&b_id=4&s_id=0&num=1
那你挂DO模块,然后DO的线都别接试试
你DO输出控制的什么东西?
检查有没有线路接地或者短路的情况