1个SR60PLC,180个从站,单个从站通讯时间间隔3分钟,头尾距离1000米,如果用中继器能实现吗?
PLC程序容量会不会成为瓶颈.
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1713649&b_id=64&s_id=0&num=12
PLC程序容量是否足够,需要看通讯逻辑、通讯数据量来决定的。
如果每个从站只是读取10个连续的寄存器,那么容量完全不是问题。
至于PLC的RS485官方好像只能带4个从站吧,想要带更多从站只能考虑485中继或者ModbusRTU服务器,分12(180/16=11.25 )条通道。
不过,一条通讯总线上接180个节点,普通的仪表应该不支持的吧。常见的一个通道不要超过16个节点,否则有可能导致通讯衰减太厉害通讯不稳定。就算485芯片支持256个节点,那么所有节点通讯都正常的情况下一个轮询最少都要180*0.1 = 18秒。这么长的轮询周期好可怕。
这次项目采集信息的实效性要求不高,就是数据采集分析,帮助手册那里是写最多带32个从站,有些朋友说带40几个也没问题,我这边试过最多带18个也没问题。就是不知道带180个行不行。
每个从站就4个寄存器左右。
容量是指用户程序大小只有30K,之前用SR40差点爆了。之前是用轮询的编程方式实现逐个从站读取。
既然是轮询读取数据,是不是只要读取从站的间隔够长,PLC程序容量足够,是否就可以读取最大值247个从站呢。至于线缆长度问题,用中继器处理。
大家觉得这个方案是否可行。
大家在做一主多从的时候有没有遇到过什么问题?
一主多从的通讯方式主要瓶颈除了时效性,线缆长度问题,还有哪些需要注意的地方?
如长度,数量,干扰之类的。
smart PLC带不动吧。上个1500PLC吧。
看资料说:RS-485每个网络最多可以有126个节点。modbus最多可以带247个站点。
我也不是很明白
以太网串口modbus网关服务器网上一抓一大把,
何必吊在一颗树上。
如果我遇到这样的项目,我可能会这样做:
将180个从站按照地理环境情况分成5-7个片区,每个片区选用一个触摸屏,每个触摸屏与片区内的20多-30多个从站通讯。触摸屏的另外一个串口设置成MODBUS RTU从站,PLC与这些触摸屏通讯。 或者利用 利用触摸屏的网口(作为服务器)与PLC通讯 ,缺点是要增加一个交换机。
这样做便于片区的管理和维护,几个触摸屏的价钱可能比几个中继器便宜。
买几个国产得模块,直接添加读数据,然后跟PLC走PN通讯,基本不要写程序。。。。。。
200smart带不了这么多从站
Sr20读过60个仪表,单寄存器,效果不是太好,故障判定需要10次这样才不至于报故障