该项目使用S120变频器,由两个SLM并联使用,现在一个SLM的进行断路器有问题,一时找不到合适额度电流的该型号断路器,能否用一个额度电流为3200A的该型号的断路器替代,如果可以替代,需要在什么地方进行参数修改?该断路器型号为3WL1216-4CB34-4AN2
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1713789&b_id=47&s_id=0&num=2
没有参数能控制进线断路器的容量,按照图纸把合闸逻辑搞好,就行了
Ir调整到1600就行。西门子断路器一般出问题是ETU25B,更换ETU25B即可。还有一个爱坏的就是动触头复位簧塑料件,这个复位簧塑料挡板坏了好几个开关了。