技术论坛

S120的一个进行断路器额度电流1600A有问题,现在想用3200A的该型号断路器替代,需要更改什么?在哪里进行修改?

作者 主题
游士

经验值: 215
发帖数: 41
精华帖: 0
主题:【探讨】S120的一个进行断路器额度电流1600A有问题,现在想用3200A的该型号断路器替代,需要更改什么?在哪里进行修改?


只看楼主 楼主 2021-09-03 09:03:22

该项目使用S120变频器,由两个SLM并联使用,现在一个SLM的进行断路器有问题,一时找不到合适额度电流的该型号断路器,能否用一个额度电流为3200A的该型号的断路器替代,如果可以替代,需要在什么地方进行参数修改?该断路器型号为3WL1216-4CB34-4AN2



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1713789&b_id=47&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 7738
发帖数: 1270
精华帖: 19
回复:S120的一个进行断路器额度电流1600A有问题,现在想用3200A的该型号断路器替代,需要更改什么?在哪里进行修改?


只看楼主 1楼 2021-09-03 11:33:40

没有参数能控制进线断路器的容量,按照图纸把合闸逻辑搞好,就行了


工控人生!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 314
发帖数: 70
精华帖: 2
回复:S120的一个进行断路器额度电流1600A有问题,现在想用3200A的该型号断路器替代,需要更改什么?在哪里进行修改?


只看楼主 2楼 2022-03-18 09:41:25

Ir调整到1600就行。西门子断路器一般出问题是ETU25B,更换ETU25B即可。还有一个爱坏的就是动触头复位簧塑料件,这个复位簧塑料挡板坏了好几个开关了。