技术论坛

840D PCU20系统Z轴配置第2编码器报警20006

作者 主题
侠圣

经验值: 2258
发帖数: 1421
精华帖: 4
主题:【求助】840D PCU20系统Z轴配置第2编码器报警20006


只看楼主 楼主 2021-09-03 10:48:23

第2编码器线数是2500

如图所示





洛阳PLC工作室
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1713819&b_id=20&s_id=0&num=4

版主

经验值: 38719
发帖数: 10357
精华帖: 72
回复:840D PCU20系统Z轴配置第2编码器报警20006


只看楼主 1楼 2021-09-05 09:51:34

是调试的设备?


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18868
发帖数: 3965
精华帖: 36
回复:840D PCU20系统Z轴配置第2编码器报警20006


只看楼主 2楼 2021-09-05 10:37:14
报警解释很清楚,为何不按说明做呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2258
发帖数: 1421
精华帖: 4
回复:840D PCU20系统Z轴配置第2编码器报警20006


只看楼主 楼主 3楼 2021-09-05 21:48:05

把30230[1]=由1改为2,报警消失


洛阳PLC工作室
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 38719
发帖数: 10357
精华帖: 72
回复:840D PCU20系统Z轴配置第2编码器报警20006


只看楼主 4楼 2021-09-07 07:51:55

参数有备份,就不应该是参数设置问题了。检查外部吧!