6es70系列的逆变器,200个千瓦,起重上用的,现在是用那种型号来替代的了,是PM240么?

好吧,没想到有这么多大神给出答案。是这样的,我把设备的配置重新说一下

第一个,这设备是诺尔2005生产的场桥,就是说集装箱起重机。额重量是40T

电机功率是,wolf的185Kw,同时第四套参数还控制一个大车电机。60KW吧.

电源是柴油机(很少用了,备用的)供电400V,由整流单元6SE7036-1EE85-0AA0-Z,整成直流660的母排,下面是逆变器 6SE7033-7TG60-Z,

现在是小柴加电池混动供电,电池的直流电660V直接接在母排上.,所以我想问的就是用现在的哪个型号替换?6SE7033-1EE85,同时因为安装位置有限,不能比这个7033宽.




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1714023&b_id=16&s_id=0&num=25

至圣

经验值: 30304
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:6es70逆变器替代型号
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2021-09-05 05:09:15

具体型号说出来啊,还有就是你原来的整流器用的什么啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6es70逆变器替代型号


只看楼主 只看精华 2楼 2021-09-05 09:49:30

起重机,还是用S120吧


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:6es70逆变器替代型号
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2021-09-05 09:49:41

按理说SINAMICS的对应关系是,6SE70对应现在的S120,MM440对应现在的G120。


但凡事不绝对,G120也是可以应对起重机的控制呢。比如说,CU250S-2和PM240-2组成系统。外加制动单元和制动电阻,或者是外加电网反馈装置。


而S120就可以直接用SLM + MM电机模块 + CU320-2即可。制动时100%电网反馈型的那种。


我是你的朋友
精华帖版主置评: 灵活应用。by老兵
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6580
发帖数: 681
精华帖: 8
回复:6es70逆变器替代型号
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2021-09-10 11:10:55

可以改成200kW的S120逆变器,订货号6SL3320-1TE33-8AA3,再加个控制单元


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:6es70逆变器替代型号
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2021-09-10 21:10:07

G120功能上可以实现,但是他的功率段最大就是250kw,还是LO 基本负载功率  HO只有200kw。。


我的起重都是大两档的选型,环境恶劣点,空调坏了,没问题。起重设备绝对的100%。


这么大功率段的设备,单机不管是G120还是S120都是这个功率段,PM240-2,


CU310-2跟CU250S-2估计差不多价格吧,



Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:6es70逆变器替代型号
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2021-09-10 21:11:37

如果单机的改成那个SLM + MM电机模块 + CU320-2,,成本大了去,体积也更大。估计放不开。


Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55289
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6es70逆变器替代型号
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2021-09-11 10:18:11
以下是引用北雪雪纷飞在2021-09-10 21:10:07的发言 >5楼

S120单机,功率装置用PM340。CU310+PM240-2的组合,不知道是应该叫S120还是叫G120

当然,功率段确实也只是到了250KW.。


另外,原来有的是6SE70,现在如果用S120替换的话,大概率是不用考虑安装空间的。



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:6es70逆变器替代型号
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2021-09-12 08:51:21
最后一个自然段,CU250S-2和CU310-2可不是一个级别的CU。一个适用于S120系统,一个适用于G120系统。CU310-2要贵起码1k人民币以上吧。


他们的共同点,都自带编码器接口;都能直挂单传PM240-2电机驱动器。


他们的不同点,CU250S-2的端子功能比CU310-2要多;CU250S-2不能DCC应用,CU310-2可以用DCC功能。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:6es70逆变器替代型号
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2021-09-12 09:01:25
以下是引用老兵在2021-09-11 10:18:11的发言 >7楼

S120单机,功率装置用PM340。CU310+PM240-2的组合,不知道是应该叫S120还是叫G120

当然,功率段确实也只是到了250KW.。


另外,原来有的是6SE70,现在如果用S120替换的话,大概率是不用考虑安装空间的。


以下是引用北雪雪纷飞在2021-09-10 21:10:07的发言 >5楼:G120功能上可以实现...

引用5楼详细内容:

现在,我理解的CU310-2 + PM240-2结构配置是这样的:


如果PM240-2的封装形式在A-C,那这样的结构配置称为S120一点区别也没有。绝不是G120。


如果PM240-2的封装形式为D以上,那这样的配置属于“瘸腿”的传动,电动能力100%,发电能力不能100%。唉...,又来了。对于单机传动S120的需求者们而言,这是多么的痛?


两年来,我花费了一段时间,终于对此有解了。用单传S120系统:


11kW以下容量,就是CU310-2 + PM240-2结构组成;


15至100kW以下的传动系统,用国产整流-回馈电源+PM240-2+CU310-2结构配置;


100kW以上用SLM + PM240-2 + CU310-2结构配置。


不管咋样,上述的配置结构,那也比用S120的逆变器模块便宜得多。S120的逆变器模块太贵了。也不知道里面都有啥金贵东西?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:6es70逆变器替代型号


只看楼主 只看精华 10楼 2021-09-12 09:12:38

在我这,反正一句话,在PM240-2的功率等级范围内,死活是CU310-2捆绑PM240-2。这样就能节省很多成本的。超过了15kW,含15kW的应用场合,即便是把PM240-2的输入整流模块废了(悬空),也比用那个S120的电机模块便宜。真不知道鬼子咋算的账?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:6es70逆变器替代型号
精华帖精华帖星级5级


只看楼主 只看精华 11楼 2021-09-25 19:48:00

110kw的逆变器估计得5万元,里面IGBT没多少钱吧,主要还是CIM跟风机这两样就需要三万,,再加上其他的五万块不多,


用CU310显得高大上了,CU310-2也不少钱,CU320-2才几千。


Thank you for the support.
精华帖版主置评: 门清呀。赞一个。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9885
发帖数: 460
精华帖: 2
回复:6es70逆变器替代型号


只看楼主 只看精华 12楼 2021-09-26 07:51:14

我们有个无人天车的改造项目,采用的CU310+PM240-2


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:6es70逆变器替代型号


只看楼主 只看精华 13楼 2021-09-26 08:22:17
以下是引用kdrjl在2021-09-12 09:01:25的发言 >9楼

以下是引用老兵在2021-09-11 10:18:11的发言 >7楼:S120单机,功率装置...

引用7楼详细内容:

S120单机,功率装置用PM340。CU310+PM240-2的组合,不知道是应该叫S120还是叫G120

当然,功率段确实也只是到了250KW.。


另外,原来有的是6SE70,现在如果用S120替换的话,大概率是不用考虑安装空间的。


以下是引用北雪雪纷飞在2021-09-10 21:10:07的发言 >5楼:G120功能上可以实...

引用5楼详细内容:

S120逆变器模块, 是指Pm340吗?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:6es70逆变器替代型号


只看楼主 只看精华 14楼 2021-09-26 08:34:45
以下是引用锋言锋语在2021-09-26 08:22:17的发言 >13楼

S120逆变器模块, 是指Pm340吗?

以下是引用kdrjl在2021-09-12 09:01:25的发言 >9楼:现在,我理解的CU3...

引用9楼详细内容:

以下是引用老兵在2021-09-11 10:18:11的发言 >7楼:S120单机,功率装...

引用7楼详细内容:

PM340是S120功率模块之一。它是带整流器的功率模块,也就是整流和逆变一体机的那种。是单传专用。S120的电机驱动模块还有一种就是只能用于逆变的那种。叫MM什么吧?我记不住。反正不管是PM340还是MM的电机模块,都比PM240-2贵很多。


PM240-2最大的硬伤就是D封装形式以上,自己不带内置100%能耗制动单元。所以,就把它当逆变器用即可。前端电源部分配置整流回馈电源即可。而且好使。


受新馆病毒影响,现在全球的芯片短缺,导致西家传动的产品供货慢的要死。真没办法。全球供应链的这种模式还是有问题的。没备胎,真受制。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:6es70逆变器替代型号


只看楼主 只看精华 15楼 2021-09-26 08:57:34
以下是引用kdrjl在2021-09-26 08:34:45的发言 >14楼

以下是引用锋言锋语在2021-09-26 08:22:17的发言 >13楼:S120逆变器模块, ...

引用13楼详细内容:

S120逆变器模块, 是指Pm340吗?

以下是引用kdrjl在2021-09-12 09:01:25的发言 >9楼:现在,我理解的CU...

引用9楼详细内容:

以下是引用北雪雪纷飞在2021-09-10 21:10:07的发言 >5楼:G120功能上可以...

引用5楼详细内容:

FSD不能提供100%的制动电流?   手册上哪里有这个介绍?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:6es70逆变器替代型号


只看楼主 只看精华 16楼 2021-09-26 14:48:09
以下是引用锋言锋语在2021-09-26 08:57:34的发言 >15楼

FSD不能提供100%的制动电流?   手册上哪里有这个介绍?

以下是引用kdrjl在2021-09-26 08:34:45的发言 >14楼:PM340是S120功率...

引用14楼详细内容:

以下是引用kdrjl在2021-09-12 09:01:25的发言 >9楼:现在,我理解的C...

引用9楼详细内容:

以下是引用老兵在2021-09-11 10:18:11的发言 >7楼:S120单机,功率...

引用7楼详细内容:

查我2019年以来的帖子,为此吐槽好多次了。不仅是制动功率的持续时间变了,就连制动状态的开启阈值也提高了。比原来提高了100V左右吧。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:6es70逆变器替代型号


只看楼主 只看精华 17楼 2021-09-26 14:53:23

不过,话说回来,现在这样,对我应用已经没问题了。都解决了。不管怎么说,全有应对方案。而且都已经被实践检验过了。可靠性没问题。而且满足使用需求。兼顾了市场价格的接受。我已经没有什么焦虑感了哈。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:6es70逆变器替代型号


只看楼主 只看精华 18楼 2021-09-26 16:55:56
以下是引用kdrjl在2021-09-26 14:53:23的发言 >17楼

不过,话说回来,现在这样,对我应用已经没问题了。都解决了。不管怎么说,全有应对方案。而且都已经被实践检验过了。可靠性没问题。而且满足使用需求。兼顾了市场价格的接受。我已经没有什么焦虑感了哈。

今天又重新看了一遍此贴。快一年的时间了。PM240-2的100%连续制动问题,基本不是问题了。第一如果功率小于D封装形式,就是100%连续制动电阻制动。电阻的功率选足够大,保证其温度小于200度达到热平衡。第二,如果功率大于等于D封装形式,那干脆就外置回馈制动单元。把PM240-2的内置制动单元废掉不用了。


这么做,基本是成熟的了。



K版, 你外加回馈单元,是不是要对FSD外壳开孔啥额, R2R3端子不是容量小吗?


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:6es70逆变器替代型号


只看楼主 只看精华 19楼 2021-09-26 17:15:04
以下是引用锋言锋语在2021-09-26 16:55:56的发言 >18楼

以下是引用kdrjl在2021-09-26 14:53:23的发言 >17楼:不过,话说回来,现...

引用17楼详细内容:

不过,话说回来,现在这样,对我应用已经没问题了。都解决了。不管怎么说,全有应对方案。而且都已经被实践检验过了。可靠性没问题。而且满足使用需求。兼顾了市场价格的接受。我已经没有什么焦虑感了哈。

问的太细了。D和E的有端子输出需要你打开封装挡板。F的没有端子输出,自己想办法,比如…。或者买PM250去。