现场有一块温度的仪表是4-20ma,还有一个调节阀,plc对于这个调节阀有一个模拟量输入和模拟量输出,业主要求对这个调节阀有两种操作,第一种是,模拟量输出给开度,模拟量输入显示实际开度,这个实现没问题,但是另一种方式就是根据这个温度的变化来实现调节阀的开度,请问这个该怎么做?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1714133&b_id=66&s_id=0&num=3
这么简单的单回路调节,有什么好问的?调用pid功能块,设定值hmi上设好,pid的功能块的sp连接hmi的值,测量值是输入的温度的物理值,设置pid的参数,pid输出转换成0~27648输出给ao连接阀门的输入,阀门的反馈在hmi上显示
pid的手动/自动控制。手动:第一种是,模拟量输出给开度,模拟量输入显示实际开度 自动:根据这个温度的变化来实现调节阀的开度; 西门子plc的PID控制官方资料很完善,你可以看下!
温度的仪表如果是温度控制仪的话,带PID功能就可以实现手动力可以开度,自动走PID功能。需要与PLC做冗余吗?