我的系统如下:
PC ----MPI----> S7-315 2DP -----Profibus-----> EM277 ---EM bus-- S7-200.
我怎样配置路由功能实现由PC到S7-200的编程,而不用使用PPI对S7-200编程?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=171429&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 76199
发帖数: 19143
精华帖: 378
回复:怎样实现对S7-200的编程


只看楼主 2005-09-28 21:36:38
S7-300和S7-200之间不能实现路由编程,你可以用CP5512或新版USB的适配器连接在PROFIBUS上,这样即可以对S7-200也可以对S7-300编程了,但需要切换,但不能同时工作。