通过VPN连接PLC和HMI,HMI连接失败

作者 主题
新手

经验值: 2
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【求助】通过VPN连接PLC和HMI,HMI连接失败


只看楼主 楼主 2021-09-06 16:07:23

通过VPN远程

网络可以ping通,PLC能连接,能转为在线

试了几个HMI,都无法转为在线,显示连接失败。

请问,有知道这方面的吗,PLC和HMI连接的时候有什么差异?端口不同还是协议不同?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1714329&b_id=5&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 28602
发帖数: 10825
精华帖: 131
回复:通过VPN连接PLC和HMI,HMI连接失败


只看楼主 1楼 2021-09-07 11:56:36

用现成的设备吧!

自己搭网络太累,而且没有可重复性。


WANQ路由器---PLC 远程调试,异地组网 ,数据采集 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debCRn2N5&ft=t&id=530670084954



微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 153
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:通过VPN连接PLC和HMI,HMI连接失败


只看楼主 2楼 2021-11-16 19:54:51

IP冲突,我今天也遇到这种情况。

我把家里路由器搭建OpenVPN服务器,然后在公司和其他地方拨入后,尝试远程控制,发现192.168.0.1这IP地址的PLC设备能发现但是无法连接,最后晚上看着路由器突然想起我路由器网关地址是192.168.0.1,和PLC冲突了,改掉即可。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3576
发帖数: 540
精华帖: 7
回复:通过VPN连接PLC和HMI,HMI连接失败


只看楼主 3楼 2021-11-16 21:15:38

什么触摸屏

精智触摸屏吗?

尝试5001、5002.端口号,使用以太网方式应该可以。不要使用PNIE,搜索方式。主要触摸屏上的通道设置。

以太网方式下载    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/HMI/Comfortpanel/Q1_download/FAQ4_Comfortpanel_download_IE.html    

精简屏也不要用搜索功能,尝试在“访问地址”单元格尝试直接输入IP地址