现场变频器偶尔报警F0070,查看是通讯的原因
通过修改Profibus通讯的波特率,将波特率由1.5M降低到500K
奇怪的事情发生了,降低波特率后,所有站都通讯不上了
在plc硬件profibus波特率改为1.5M后,通讯又恢复正常了
这是为什么呢
按理说通讯波特率降低应该通讯更稳定一些,为什么还会出现这么奇怪的现象呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1714503&b_id=7&s_id=0&num=6
分站的都同步改了吗?
这要看子站是不是波特率自适应的了
大多数都是西门子的产品,西门子et200s和变频器,西门子的产品不都是波特率自适应的吗?
不需要设置波特率?
DP通讯需要配置波特率
网络的端头加终端电阻或有源终端吗?
PB主站组态修改了波特率之后,所有站都要断电重启(自适应也要重启)。
它不是运行自适应。