案例简介:本案例是无锡耐特森Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子1200PLC用到的设备为西门子1200PLC一台,Modbus转Profinet网关一个,丹佛斯变频器一台。Modbus转Profinet网关配置方法:打开博图,新建项目并添加GSD文件。
建立Profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus转Profinet网关保持在同一网段。
进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度,
从右侧硬件目录中添加所选长度,
下载配置到PLC,打开Modbus转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。
设置Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。
设置Modbus转Profinet网关的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。
响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将Modbus转Profinet网关轮询延时调大。在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。
继续右键点击插入,
根据不同需求选择所需功能,
打开丹佛斯变频器手册,设置变频器485参数。
注意变频器的寄存器地址是从1开始,所以填写地址时候要进行偏移。
按图中显示3-41地址计算为3410,从上述报文可知,站地址为1使用功能码为03起始地址为0D51换算为10进制为3409数据长度为两个字节(一个寄存器),按图中显示3-41地址计算为3410地址减1后与报文相符。那么Modbus转Profinet网关配置如下,设置485参数。
本例为波特率9600, 8数据位,1停止位,无校验,站地址设为1。
用03功能码读取地址3409(注意要填写十进制数)寄存器数量1个字(2字节)。
内存映射地址设置为0,表示数据会显示到I68,所以监控IW68会看到该寄存器数据,以此类推。写参数也如此,功能码换成06地址为C359(50009)写入2000HEX。
案例总结:以上内容为Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子PLC1200的配置案例。如果有技术问题可以随时留言提问,协助解答。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1715036&b_id=25&s_id=0&num=5
擦、
丹佛斯的变频器本身支持ModbusRTU通讯的,为啥搞这么麻烦....
不过,这变频器调参数简直要命。
目前也想用modbus 485 转 modbus tcp 模块 或者modbus 485 转profinet ,对于距离较远 空间有限的仪器仪表通讯,只要装个模块,插根网线就能通讯了。modbus 485转modbus tcp 价格可能1000左右。modbus 485转profinet 价格可能2000到3000。
但是现在可以用smart PLC当智能IO 用自带485通讯,导出GSD文件 给1200/1500PLC 用,相当于把smartPLC当485转profinet模块用。价格1000左右。
当然最好是用分布式IO,ET200SP加个485模块,这样所有通讯程序都在博图内编程。价格1300左右。
设备如果都在一个柜子里,就不用这么麻烦了,直接在PLC上加个485通讯模块就好了。
都是想方设法的节约成本,并没有考虑到电气设备运行的可靠性。当出现问题的时候,再想着如何解决问题。反正调试人员的成本微乎其微。
哎,丹福斯变频器不可以增加PN通讯板吗?
感谢分享,学习了。
学习了,谢谢分享。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录