签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
在FC中 Start 0→1→0 S7 1200 & S7 300 OutPut得到结果不同 1200FC使用区别在哪里请教!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1715188&b_id=50&s_id=0&num=6
使用DB地址 OUT仍为1
是FC 在1200不能这样使用还是我这样的写法有问题,各位请指点一二,万分感谢。
S7-1500和1200的临时数据区是强制清零的,S7-300的不然。你可以在S7-300里面连续调用两次这个FC测试下。你的测试结果只能是说钻了系统的漏洞。
不仅仅是PLC,不管是哪种编程平台哪种编程语言,这样使用临时数据区都是错误的。即便你偶尔得到了你想要的结果,这种用法也是不可取的。
调用两出现问题。
呵呵,这个现象说明了几个方面的问题
1)指令的条件执行,S/R指令是条件执行指令
2)FC调用时S7-1200/1500对内部临时变量的强制清零
3)参数的传递
谁可以再把这个问题解释清楚了?
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录