只看楼主 楼主 2021-09-14 14:45:13

一年前用S7 400H+ET200SP做了一套系统(STEP7 5.6),后因种种原因导致源程序丢失,目前业主联系维护,只好上载程序,硬件配置、程序等均无问题,但上载上来的程序硬件中在总线上居然没有从站(ET200SP),不知是何原因,烦请各位大大指点一下到底是什么原因,谢谢!


好好生活,天天向上!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1715663&b_id=4&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 5268
发帖数: 696
精华帖: 0
回复:关于400H系统的程序上载问题


只看楼主 1楼 2021-09-14 16:39:49

ET200SP是作为独立从站的吗?如果这样我想上载400H确实是没有ET200SP的硬件组态的,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 323
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:关于400H系统的程序上载问题


只看楼主 2楼 2021-09-14 22:09:46

我怀疑是不是现场上载程序的电脑里step7硬件更新版本太低,从官方网站下载一个最新的step7_hsps,安装后再打开这个项目试试看


 