技术论坛

热继电器什么情况下采用自动复位接线

作者 主题
侠圣

经验值: 3668
发帖数: 1094
精华帖: 4
主题:【探讨】热继电器什么情况下采用自动复位接线


只看楼主 楼主 2021-09-15 19:41:47

三相异步电动机目前采用热继电器保护的电路还是比较多的。一般都是接线采用手动复位接常闭点95--96.

97--98常开点接报警信号指示。

什么状态接自动复位呢?


天下工控是一家!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1715901&b_id=24&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:热继电器什么情况下采用自动复位接线


只看楼主 1楼 2021-09-15 21:25:03

 重要的场合,只要电机不烧它就得运行的那种,像地下泵房集水坑排水泵,只要他不烧有水就得排,不然地下泵房可能会变养鱼塘。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:热继电器什么情况下采用自动复位接线


只看楼主 2楼 2021-09-16 02:58:17

 当然额外的相关报警系统一定也要完备,不能是真有问题后因为自复位的缘故活活的把它给累残了。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21707
发帖数: 8417
精华帖: 46
回复:热继电器什么情况下采用自动复位接线


只看楼主 3楼 2021-10-08 14:00:38

 自动复位的前提判断条件要想仔细,也可以自动复位3次,之后就不能自复位了,这样来保护负载,否则有烧坏负载的危险。