我有1个S7 1200(A)需要和另外2个S7 1200(B和C)通讯,通讯方式用的是S7。
A作为客户端,B和C作为服务器端。
我在A上建立一个S7连接后可以和B通讯或者和C通讯,并且都能读到B或者C上的值。
但是,当我在A上建立两个S7连接后,只有一个连接能正常工作并且读的到B或者C的状态。在博途界面里能看到当我在A上建立两个S7连接后,这2个连接的图标是不同的。
请问是否可以1个S7 1200做客户端,来同时连接其他多个服务器端?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1715941&b_id=50&s_id=0&num=2
同时可以有8个链接呢,应该还是设置的问题。
两个半圈有在线离线有出入的意思。既然贴图了,不如把两个的属性也分别贴出来,这样围观发言的人更多。