主题:【求助】关于G120变频器


只看楼主 楼主 2021-09-16 13:32:11

S7 1200与G120变频器,profinet通讯,P2038参数描述的是”设置 PROFIdrive 控制字和状态字的 Interface Mode (接口模式)”,0,=SINAMICS,1=VIK-NAMUR,我不懂这是怎么个意思


理想与现实
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1716008&b_id=47&s_id=0&num=5

版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于G120变频器


只看楼主 1楼 2021-09-16 15:44:53

这个是自动设置的。

当你选择报文时,它会自动设置。这部分是配合 数控系统报文用的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 117
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:关于G120变频器


只看楼主 楼主 2楼 2021-09-18 08:47:16

那比如PZD6/6 ,STW1是控制字,STW2是速度,ZSW1是状态反馈,ZSW2是转速ZSW,3-6是什么参数?这些参数是协议规定的还是变频器设置的?


理想与现实
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于G120变频器


只看楼主 3楼 2021-09-18 09:20:18

ProfiBus/ProfiNet组织规定的报文结构。

1-99是标准报文。除了999是自由报文外,其他都是制造商专用报文。

除了STW1是控制字,ZSW1是状态反馈为大多数设定外(有些报文也不是),其他PZD过程数据,每一个报文都有自己的定义。

其中有些报文预留了自由PZD字段,你可以自由定义BiCo联接。

别去纠结报文结构定义了。该组织规定的报文多了去了。当涉及到该制造商报文时,对这一个搞清楚就行了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136820
发帖数: 34971
精华帖: 435
回复:关于G120变频器


只看楼主 4楼 2021-09-22 15:09:23

我就用999的自由报文。固定报文不用。开关量控制无外乎就是自己常用的那几个位,剩下的都没用,永远置一个固定的值,所以,自由报文是最灵活,最恰如其分的了。 


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:关于G120变频器


只看楼主 5楼 2021-09-22 15:29:35

利用常用的报文格式,定义都是设置好的,不是绝对不能修改,但是很少修改

如果标准的保温不能满足你的需求,那就彻底点,使用自由报文,前提是你对报文格式要理解透彻


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  