前两天碰到一个奇怪的问题。

KUKA机器人作为Profinet的从站设备链接在PLC的PN网络上。

被人把网线重新插拔后,就连不上了。

到现场把网线重新恢复,然后还是通讯不上, 在线状态中网络组态里面找不到KUKA机器人,就是通讯不上。

后来把PLC重启也无济于事。

最后重启机器人后恢复正常。


这样看起来是有点奇怪, i-Device通讯中断后,是不是可能网络里面有一个状态没有清除,导致通讯不上。


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1716110&b_id=66&s_id=0&num=9

至圣

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:1500利用PN方式链接KUKA机器人,通讯不上


只看楼主 2楼 2021-09-17 20:29:03

这需要在IO设备上去查找。

当失去控制器的连接后,IO设备是如何处理的。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:1500利用PN方式链接KUKA机器人,通讯不上


只看楼主 3楼 2021-09-18 08:42:02

有没有组态拓扑?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:1500利用PN方式链接KUKA机器人,通讯不上


只看楼主 楼主 4楼 2021-09-18 08:52:29
以下是引用yming在2021-09-17 20:29:03的发言 >2楼

这需要在IO设备上去查找。

当失去控制器的连接后,IO设备是如何处理的。


嗯嗯, 明白了,

应该是i-device的处理造成的。


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:1500利用PN方式链接KUKA机器人,通讯不上


只看楼主 5楼 2021-09-18 08:57:53

Y版说的对,你作为I_device设备,在网络恢复后处理机制是什么

看你处理的方式,在通讯中断的情况下,从站设备可能有一个通讯保护,除非设备重启,在重新创建连接


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:1500利用PN方式链接KUKA机器人,通讯不上


只看楼主 楼主 6楼 2021-09-18 10:18:50
以下是引用jerry在2021-09-18 08:42:02的发言 >3楼

有没有组态拓扑?

没有设置拓扑的。


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8295
发帖数: 641
精华帖: 0
回复:1500利用PN方式链接KUKA机器人,通讯不上


只看楼主 7楼 2021-10-05 13:04:25

看不到组态拓扑,没法确认的,先上图


努力向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 123
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:1500利用PN方式链接KUKA机器人,通讯不上


只看楼主 8楼 2023-02-07 14:13:42

库卡的默认设置就是IO设备不能热插拔,必须重启机器人系统。包括机器人配的倍福IO模块,你可以试一下在线拔了再插上,必定是连不上的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:1500利用PN方式链接KUKA机器人,通讯不上


只看楼主 楼主 9楼 2023-02-09 12:53:07
以下是引用逐光之路在2023-02-07 14:13:42的发言 >8楼

库卡的默认设置就是IO设备不能热插拔,必须重启机器人系统。包括机器人配的倍福IO模块,你可以试一下在线拔了再插上,必定是连不上的。

哈哈哈,谢谢了, 

与机器人通讯做的的少。

下次就知道怎么回事了了。


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 12
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:1500利用PN方式链接KUKA机器人,通讯不上


只看楼主 10楼 2023-03-16 14:38:18

KUKA的通讯中断以后,可以通过重启,或者在KUKA示教器上重启ProfiNet通讯。通讯中断后不会自动恢复ProfiNet通讯的。


 