技术论坛

自由口通信PTP求助

作者 主题
新手

经验值: 13
发帖数: 4
精华帖: 0
主题:【求助】自由口通信PTP求助


只看楼主 楼主 2021-09-17 10:27:45

利用1215C和CM1241组态,采集研华4015温度模块信号,按照官方给的编程方法,报错16#7000,求助,求助。






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1716138&b_id=50&s_id=0&num=3

新手

经验值: 13
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:自由口通信PTP求助


只看楼主 楼主 1楼 2021-09-17 10:29:23

16#7000是发送操作未激活  REQ激活瞬间报7001 发送口被占用,然后就是7000,是硬件问题吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 13
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:自由口通信PTP求助


只看楼主 楼主 3楼 2021-09-17 10:57:54
以下是引用宝冬在2021-09-17 10:42:27的发言 >2楼

你现在这个7000H状态再触发一次REQ上升沿就好了。

现在直接用M0.6,一直是7000H




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 13
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:自由口通信PTP求助


只看楼主 楼主 5楼 2021-09-17 14:09:30
以下是引用宝冬在2021-09-17 11:10:14的发言 >4楼

7000是正常状态,没任务空闲就是7000。

是不是觉得没任务空闲应该是0,0只在done后才出现一个周期。平时都是7000h

谢谢大神解答,这么说的话接收命令必须一直接通,才能收到返回信号是吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  