利用1215C和CM1241组态,采集研华4015温度模块信号,按照官方给的编程方法,报错16#7000,求助,求助。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1716138&b_id=50&s_id=0&num=3
16#7000是发送操作未激活 REQ激活瞬间报7001 发送口被占用,然后就是7000,是硬件问题吗?
你现在这个7000H状态再触发一次REQ上升沿就好了。
现在直接用M0.6,一直是7000H
7000是正常状态,没任务空闲就是7000。
是不是觉得没任务空闲应该是0,0只在done后才出现一个周期。平时都是7000h
谢谢大神解答,这么说的话接收命令必须一直接通,才能收到返回信号是吗?