博图偏移量可以是变量吗?像信捷PLC中 :"D0[d10]"这样。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1716677&b_id=50&s_id=0&num=10
完全可以!!
信捷PLC中 :"D0[d10]"这样是在D0上偏移地址,而西门子DB[MW10],MW10是指针,稍微有点区别。
楼主这个是数组的基本应用,要是这都不支持,西门子该打烊了
西门子数组变量,角标寻址,就是你的这个功能要求。
可以的,西门子数组变量,角标寻址!
1200和1500不能"%DB107.DBD2[mw160]",这样用了吧。我试了好几次不能用,语法错误。是不是只能数组或交表寻址了。
是的。
1200取消了CU的累加器用户使用权限。使用的是变量名编程(与地址无关)。
1500倒是暂时模拟了一个(300/400兼容性考虑),不知啥时会取消。
所以,还是老老实实地用数组吧。
指针寻址,做SCL好做一些
指针偏移,很好用的
传统的PLC变量和地址相关的概念要转变了,除了PLC扫描运行机制,博途已经是高级语言了。