技术论坛

直流传动系统怕热(每天刚开机正常运行一段时间后就不稳定以致停机,第二天又如此反复),乍办?

作者 主题
侠士

经验值: 1488
发帖数: 441
精华帖: 16
主题:【求助】直流传动系统怕热(每天刚开机正常运行一段时间后就不稳定以致停机,第二天又如此反复),乍办?


只看楼主 楼主 2021-09-22 20:49:31

一、1、系统组成:一条生产网线芯线的串联生产线,由拉丝、牵引、左右收线、挤塑、退火及预热等六部分组成,其中拉丝为主给定(是恒定的),牵引、收线为带张力电位器的跟随系统。牵引机的快慢由拉丝590过来的信号+张力电位器信号来控制。

  2、 主要控制情况:

    1) 拉丝:591C调速器+Z4-160-32 55KW直流电机,测速反馈,给定信号恒定;

    2) 牵引:590C调速器+Z4-112/2-1 5.5KW直流电机,给定信号由拉丝590输出+张力杆电位器信

                     号,编 码器反馈方式;

    3) 收线:590C调速器+Z4-112/4-1  11KW直流电机,给定信号由拉丝590输出+张力轮电位器信

                    号, 测速反馈;

     3、 这条生产线已使用了近10多年,近一个月来故障频发,先后出现过PLC电源坏、外部电路接触器坏

           等故障,处理完后,现在开车有这样一个现象: 经常开10公里或几盘线后张力杆就会剧烈摆动以致停车。具有如下特征:

        1)每天刚开始生产时张力杆都还很稳定,开了2~4个小时后,就会出现张力杆突然剧烈摆动以致停机的现象。并且随着开机时间变长(因为通常是上上8:30开机,下午4:30下班关机),这种摆动变得越来越频繁。

         2)、电工检查了张力杆电位器、测速机及皮带,均未发现明显问题 

          3)、然后开机,700米的速度,开了7盘(3个多小时),牵引张力杆开始摆动加剧以致停车 。

   第二天开车又是如此反复。感觉是设备怕热,每运行一段时间就会发生故障。但开空车又发现不了问题。

     如何能较快地锁定问题?请大侠支招,先谢谢了



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1716873&b_id=18&s_id=0&num=6

版主

经验值: 136843
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:直流传动系统怕热(每天刚开机正常运行一段时间后就不稳定以致停机,第二天又如此反复),乍办?


只看楼主 1楼 2021-09-23 16:02:47

这只能说明控制器内部的元器件有问题了。现象出现时如果能记录一些参数,就好分析了。比如说故障触发记录一些参数?如果没有这些记录,不好说啊。如果有备用的装置,换一个看看?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5478
发帖数: 419
精华帖: 1
回复:直流传动系统怕热(每天刚开机正常运行一段时间后就不稳定以致停机,第二天又如此反复),乍办?


只看楼主 2楼 2021-09-23 18:00:44

 有可能就不是张力杆的问题,得把范围扩大点找问题


提供低压配电柜,PLC控制柜成套 惠州:15014975392(微信同号)
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23744
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:直流传动系统怕热(每天刚开机正常运行一段时间后就不稳定以致停机,第二天又如此反复),乍办?


只看楼主 3楼 2021-09-23 18:11:48

剧烈摆动, 是系统发生了震荡,趋于发散震荡。


如果不能快捷的找出故障原因, 楼主可以对张力的反馈进行滤波处理,加长滤波时间; 或者对牵引机的速度环给定加大滤波。 会有改善。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5381
发帖数: 557
精华帖: 0
回复:直流传动系统怕热(每天刚开机正常运行一段时间后就不稳定以致停机,第二天又如此反复),乍办?


只看楼主 4楼 2021-09-24 14:33:30

 590C 有软件 可以监控的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13671
发帖数: 589
精华帖: 2
回复:直流传动系统怕热(每天刚开机正常运行一段时间后就不稳定以致停机,第二天又如此反复),乍办?


只看楼主 5楼 2022-11-26 09:39:19

590C是欧陆的产品,后来处理的结果咋样,一起学习了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127355
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:直流传动系统怕热(每天刚开机正常运行一段时间后就不稳定以致停机,第二天又如此反复),乍办?


只看楼主 6楼 2022-11-26 10:09:26

非西门子产品。

按说应该删除的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?