只看楼主 楼主 2021-09-24 14:08:48

全局动作脚本只有在起始画面中才能正常触发,其他画面都不会自动存入数据,手动存入数据正常




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1717123&b_id=5&s_id=0&num=4

侠圣

经验值: 3815
发帖数: 730
精华帖: 3
回复:WINCC全局动作_xc


只看楼主 1楼 2021-09-24 14:32:43

用脚本监视器对脚本进行监控,看看脚本运行到哪里出现问题的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69027
发帖数: 12258
精华帖: 59
回复:WINCC全局动作_xc


只看楼主 2楼 2021-09-24 14:42:07

其他画面的时候,那个对象找不到了,导致脚本执行错误,就不执行了吧


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 5
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:WINCC全局动作_xc


只看楼主 3楼 2021-09-27 21:43:14

路过看看热闹


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23705
发帖数: 3383
精华帖: 52
回复:WINCC全局动作_xc


只看楼主 4楼 2021-10-12 08:20:09

全局脚本访问局部对象, 有待商榷。