有一个项目是在户外,冬天最低能到零下20度,请问伺服可以在这种温度下正常使用吗,资料上面说不能低于0度,现在有点担心
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1717236&b_id=18&s_id=0&num=16
低温型的去咨询你的代理商。
有-20度的。
问了好几家都没听过低温伺服,实在不行,冬天把伺服用保温棉包起来,绑上伴热带?
最好是不停机。
说实话,伺服电机主要是散热问题。-20度低温真不知道会有啥影响、
电机励磁给着就加热,不会低温。有电机温度信号可参考应用。
北方通常户外会采用预热的方法。例如:第二天早上开机前,使用加热风机等预热一下。
转到电机版,听听别人怎么说。
反正从前在东北,零下45度,伐木、开锯也要工作。几十千瓦电机也用。传动主要是润滑油凝固。就是用喷枪、等加热,转起来一会儿就好了。
轴承润滑脂低温变硬会不会导致转动阻力增加,电机过载,以及轴承寿命变短,网上有人说零件热胀冷缩系数不一样,可能会导致轴承卡死
所以冻了很久之后,要预热一下么。
不光是电机,还有编码器、抱闸等等。
励磁通电(不转),实际上温度上来,是很快的。
很多伺服的永磁电机是没有冷却风扇的,是靠壳体散热。要求安装板要大于一定的厚度,保证热传导散热。
电机运行环境,不能超越产品技术文件规定范围。这是原则。那么,如果安装环境超过了产品的使用要求,该怎么办?一般的方法就是给产品营造局部调温控制装置。比如低温环境加热,高温环境冷却。
只能对伺服电机及驱动器做保温处理了,一早通电对驱动器有好处,东北的重工业比较发达,不至于冬天就不能生产了吧。
1FK2电机官方信息是可以用于-15℃,比较接近你的要求。
在低温实验室里的驱动,一般都是加保温层。或者将电机封闭在一个小型的加热恒温控制环境里。野外作业,可以考虑对电机保暖防护的那种。
高海拔的呢?
最好还是改变环境,建个暖气屋,保险。
已经装上了,这几天早上零下10几度,啥事没有,嗷嗷的
如果露天,夏天装挡雨的棚子,冬天裹保暖层,就像外露的供水供热管路那种的。
只要伺服电机一致处于使能状态,电机线圈就会有电流,有电流就会发热,包括在停机0速状态下。
肯定有影响