只看楼主 楼主 2021-09-27 15:46:16


1200控制V90PN,极限开关接到伺服上,那PLC这边还需要组吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1717625&b_id=18&s_id=0&num=3

版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:V90极限开关问题


只看楼主 1楼 2021-09-27 16:25:05

V90自己不会控制吧?需要将信号读到PLC里去做逻辑控制?如果V90自己就有极限位置控制的功能,那就无需上位再做工作了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1142
发帖数: 259
精华帖: 0
回复:V90极限开关问题


只看楼主 楼主 2楼 2021-09-27 16:44:08

接到V90上,假如绝对定位碰到极限,伺服自己会停止吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:V90极限开关问题


只看楼主 3楼 2021-09-28 22:03:36
以下是引用云云众生在2021-09-27 16:44:08的发言 >2楼

接到V90上,假如绝对定位碰到极限,伺服自己会停止吗

我看了一下V90的最新版手册。看7.2.4章节:超行程。V90自己可以处理超行程停止。它有控制字CWL/CCWL功能。