1200控制V90PN,极限开关接到伺服上,那PLC这边还需要组吗
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1717625&b_id=18&s_id=0&num=3
V90自己不会控制吧?需要将信号读到PLC里去做逻辑控制?如果V90自己就有极限位置控制的功能,那就无需上位再做工作了。
接到V90上,假如绝对定位碰到极限,伺服自己会停止吗
我看了一下V90的最新版手册。看7.2.4章节:超行程。V90自己可以处理超行程停止。它有控制字CWL/CCWL功能。