V90PTI带绝对值编码器怎么设置零点?
论坛找到的方法是V90PN使用的方法如下图:
第一种方法用V-ASSISTANT,但是PTI版本的没有回零设置那个选项,PTI如下
第二种方法通过BOP操作,是不是只用设置P2599就可以,因为没找到P2507的参数
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1717699&b_id=47&s_id=0&num=4
可惜我没用过V90,对楼主的问题,无从回复。但是对楼主的问题描述,真的很赞。问题描述很清晰,诚恳的提问。在此谢了。提问就应该如此这般呀。
谢谢版主肯定,补充一下:
我使用的是S7-200smart得PLC,PS:读绝对值编码器数值用的MODBUS(官网用USS+ABSPOS也没试验成功)
天天学习,不断进步!
找到了,昨晚闲着没事翻手册有收获,跟上边1.2的设置一样,不需要设置别的参数了,惭愧!