只看楼主 楼主 2021-09-28 17:12:59

我wincc与smart通讯,刚打开软件通讯正常,但是只要我一切换界面,连接200smart变量的那些动态属性都会失效,但是做的按钮还可以控制。模拟量还有,这是怎么回事?


加油学,未来可期
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1717797&b_id=64&s_id=0&num=2

侠士

经验值: 1972
发帖数: 266
精华帖: 0
回复:wincc与200smart通信问题


只看楼主 1楼 2021-09-29 10:54:37

WINCC与SMART走什么通讯,OPC吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17192
发帖数: 2947
精华帖: 6
回复:wincc与200smart通信问题


只看楼主 2楼 2021-09-29 11:35:20

 wincc与smart通讯,常规的两种方法(OPC或者MODBUS TCP)均正常,没有发现楼主所说的情况。