现在可以实现200smart做服务端,1200做客户端,(1200不该写任何程序只勾选连接机制中的允许来自远程对象的PUT/GET访问,),200smart读取到1200 I区的数据,但是如何读取DB块中的数据没有实现
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1717925&b_id=64&s_id=0&num=6
好像是可以的
S7-200 SMART 与S7-1200 S7通信(TIA V13 SP1)
这个文档中有说明
啊............................
我当时用的时候咋看的啊,怎么看成必须在1200里面编写程序了呢,走了好多弯路
如果只在200smart写程序的话,那么有I,Q,V区,因为1200里面没有V区,但是有一个特殊的DB块编号。叫DB1。那么DB1.DBW0,对应的就是VW0。自己去对应吧。
哪里不对怎么实现不了?I,Q,M区都可以,唯独DB1不行,哪里不对?
我用的组态方式,没用过这个方式。你试试组态的看看呢。
200smart做客户端还是服务器端都是可以的,之前都使用过,smart里的V区就是DB1,官方例程里是1200作为服务端。
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/016.html