6RA70调速器能否用两相电测试?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1717940&b_id=17&s_id=0&num=6
如果是维修,没有三相电源,对变频器两相测试是有意义的。如果是直流调速器,即使屏蔽了缺相故障,可以两相测试,是没有意义的,也可能会有其它报警跳出来。因为三相全控桥只有两相电源,得到的是缺波头的整流输出,检测价值大打折扣。
不能。
如果仅仅是上电看一下参数是没问题的,电枢回路测试就算了。
70不能吗? 80是可以的。
那应该说一说为什么?80和70的直流调速元上有什么不同吗?
P51799 = 1. 支持 UV单相电压输入。
主要是为了替代老的单相模拟装置, 或者用来展示DCM.