PLC没有总清干净吧,总清完PLC后灯正常吗?
应该是硬件故障
用电脑联机,查看下故障信息。
楼主,你的机器应该是带有西门子安全程序safety integrated功能的吧。
试着按以下顺序:
系统总清
导入NC存档
导入PLC存档
导入Drive存档
执行 Copy SI Data
执行Confirm SI Data
执行NCK Po
执行系统Reset, 看看还有什么故障信息。
如果不能看到IO状态,基本硬件有问题…NCU或者外部掉站
总清完之后先不带外围设备回装PLC程序,看是否还报警。所有输入有信号而系统没有,我遇见过一次是NCU问题。也是NCU维修后出现的。
正常总清后,回装NCU,PLC。实在不行,PLC你用电脑格式进行下载,顺便查看下模块信息看看报警内容。
有相同的设备吗?互换一下NCU试试吧。
361有没问题,包括通信
机床刚好,告知各位好友。维修总结:是NCU和S7的电缆出现问题,反复试过,且更换过此电缆,是S7的接口模块IM的插头没插到底,接触不良引起。这样就引起NCU和S7之间无法通讯引起的故障。