西门子200smart PLC断电时间长了数据会清零请问大家怎么解决


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1718386&b_id=64&s_id=0&num=13

至圣

经验值: 21155
发帖数: 4996
精华帖: 57
回复:西门子200smart
推荐帖


只看楼主 1楼 2021-10-05 10:09:55
以下是引用dingjian123在2021-10-05 09:32:57的发言 >楼主

西门子200smart PLC断电时间长了数据会清零请问大家怎么解决

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/76488152


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8881
发帖数: 542
精华帖: 4
回复:西门子200smart
推荐帖


只看楼主 2楼 2021-10-05 19:39:58

smart所有类型的 CPU,只要是在系统块里设置了数据保持的数据,断电后数据都会永久保存(不依靠于超级电容),但永久保存的存储区的范围最大为10K。对于未设置为数据保持的存储在RAM 中的数据,一旦掉电其数据就会丢失。超级电容可以用于保持实时时钟,一般上电24小时后通常保持7天。


吾生也有涯,而知也无涯。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14883
发帖数: 1015
精华帖: 1
回复:西门子200smart


只看楼主 3楼 2021-10-05 20:51:32

这个对于我来说比较有用,受益了。


自己不努力,一切全白费
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:西门子200smart
推荐帖


只看楼主 4楼 2021-10-06 08:11:18
以下是引用dingjian123在2021-10-05 09:32:57的发言 >楼主

西门子200smart PLC断电时间长了数据会清零请问大家怎么解决

楼主,哪个型号的smart会长时间停电丢失数据?是不是短时间就不会?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12783
发帖数: 1212
精华帖: 2
回复:西门子200smart


只看楼主 5楼 2022-01-09 16:06:56

统块里设置了数据保持的数据


革命尚未成功,同志仍需努力.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 25998
发帖数: 11809
精华帖: 43
回复:西门子200smart


只看楼主 6楼 2022-01-10 18:03:22

系统块里有一个状态位,在上电时,报告上次停电时,数据有没有成功保持(正确写进Flash中)。

如果成功保持,你又认为是数据丢了,重点检查自己的程序。

如果状态位报告没有成功保持数据,数据丢了是PLC没能在电源完全消失前把数据正确写入Flash中,应重点检查导致PLC内电源消失过快的原因。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:西门子200smart
推荐帖


只看楼主 7楼 2022-01-10 18:25:52

Smart不可能这样。要么就是断电马上清零,要么就是永远都不清零


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 3
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:西门子200smart


只看楼主 8楼 2022-04-29 20:15:46

一般情况不会丢失,几年应该没问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:西门子200smart
推荐帖


只看楼主 9楼 2022-04-30 08:49:02

200的掉电保持是储存在EEPROM的,EEPROM的写操作次数是有限的(最少10万次,典型值为100万次)。我们最早使用的200PLC(214)使用了掉电保持,至今已经过了26年,并没有发生“PLC断电时间长了数据会清零”现象。

200SMART的掉电保持是储存在闪存的,最早的SMART PLC也没有发生“PLC断电时间长了数据会清零”现象。

PLC断电时间长了数据会清零,那是没有用好“掉电保持”。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2701
发帖数: 446
精华帖: 0
回复:西门子200smart


只看楼主 10楼 2022-05-02 16:20:40

为什么会清零


123....
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3103
发帖数: 440
精华帖: 0
回复:西门子200smart


只看楼主 11楼 2022-06-02 08:58:48

没有遇到过,如果有相同的plc可以试一试,看看程序问题还是plc问题


云淡风轻
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5703
发帖数: 1178
精华帖: 5
回复:西门子200smart


只看楼主 12楼 2022-06-02 09:51:23

可以买一块电源模块加上,一般能用一年。仅支持设定为数据保持的数值。


自强不息
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 614
发帖数: 143
精华帖: 0
回复:西门子200smart


只看楼主 13楼 2022-09-01 13:00:13

设置断电保持区


 
以下网友喜欢您的帖子:

  