主题:【探讨】S7-1500模拟量模块支持交流输入吗?震动信号使用模拟量模块可以处理吗?


只看楼主 楼主 2021-10-08 21:49:59

各位大神晚上好!想咨询一个问题,见标题,谢谢大家!


我爱西门子!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1718892&b_id=66&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:S7-1500模拟量模块支持交流输入吗?震动信号使用模拟量模块可以处理吗?


只看楼主 1楼 2021-10-08 22:20:25

看标准信号的定义 一般都是4-20ma  DC,0-10VDC



The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5268
发帖数: 696
精华帖: 0
回复:S7-1500模拟量模块支持交流输入吗?震动信号使用模拟量模块可以处理吗?


只看楼主 2楼 2021-10-09 08:21:26

振动信号一般也是转成4-20mA标准电流信号或1-5V/0-10VDC电压信号接入模拟量模块再标定成工程量的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 434
发帖数: 142
精华帖: 0
回复:S7-1500模拟量模块支持交流输入吗?震动信号使用模拟量模块可以处理吗?


只看楼主 楼主 3楼 2021-10-11 22:09:21

 谢谢,我们的师傅非要求我在一定时间内采集最大的电压值做为振动的信号,我很无助呀!说这样的传感器很高端!


我爱西门子!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5379
发帖数: 557
精华帖: 0
回复:S7-1500模拟量模块支持交流输入吗?震动信号使用模拟量模块可以处理吗?
推荐帖


只看楼主 4楼 2021-10-11 23:44:11

仪表仪表都是标准信号

振动有个放大器,转成了标准信号,可以接入

PLC做振动采集,基本不可能


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:S7-1500模拟量模块支持交流输入吗?震动信号使用模拟量模块可以处理吗?


只看楼主 5楼 2021-12-01 07:28:24

 可以用±电压或电流当做交流信号试试看。


谨慎低调