主题:【求助】1200中NORM_X指令,最


只看楼主 楼主 2021-10-09 11:00:07

NORM_X指令,最大值时100,最小值是-100,输入值是-80的时候,为什么输出是0.1?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1718966&b_id=50&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:1200中NORM_X指令,最


只看楼主 1楼 2021-10-09 11:31:50

那你想要多少?

“标准化”指令将按以下公式进行计算:

OUT = (VALUE – MIN) / (MAX – MIN)

OUT = (-80-(-100))/(100-(-100))

        =   20 / 200

        =   1 / 10  = 0.1 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 59
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:1200中NORM_X指令,最


只看楼主 楼主 2楼 2021-10-09 11:36:41

非常感谢回复,后面的SCALE指令有没有问题?我想输入负值是上升,输入正值时,下降,这个指令能实现吗?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:1200中NORM_X指令,最


只看楼主 3楼 2021-10-09 12:18:13

NORM_X指令是把一个通道的工程量,转换为0.0~100.0%的数据量。

官方的解释:“如果要标准化的值等于输入 MIN 中的值,则输出 OUT 将返回值“0.0”。如果要标准化的值等于输入 MAX 的值,则输出 OUT 需返回值“1.0”。”

没有理解你说的输入正值和负值,你是通过判断输入大于0,或者小于0,然后小于做出一个判断?

如果是,那与指令无关了。直接判断VALUE变量是否大于0,或者小于0,然后输出一个脉冲,解释你小于的沿脉冲。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  