使用1200PLC 屏幕使用威纶通 变频器采用汇川 全部通过PN通讯 在将屏幕程序下载进威纶通屏幕时汇川变频器出现报错 下载完毕后恢复正常 有没有大佬遇到过 求解决方案
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1719040&b_id=50&s_id=0&num=2
这事儿完全有可能的。
通讯网络短时拥堵造成的 。
如果可以,加大变频器的“看门狗”时间,就可避免报错停机。
在使用西门子控制器(PLC)和西门子驱动时,TIA 博图会根据变频器多少(轮询周期),自动配置“看门狗”时间。第三方的的自己手动配置。
谢谢大佬回头我试试