主题:【探讨】西门子变频器G120X IPO2面板设置问题


只看楼主 楼主 2021-10-11 20:30:05

变频器只能匀速正转,不能反转,有PLC数字量输出,并且手动模式也是只能匀速正转不能反转








 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1719378&b_id=104&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:西门子变频器G120X IPO2面板设置问题


只看楼主 1楼 2021-10-12 16:15:43

就是现在这种运行状态,不要变。然后通过面板操作进入到参数设置模式,找到P1113参数,将其改成1,试试看?是不是就能反转了?如果是,可以通过PLC对该变频器输入一个开关量,接到端子上。然后把这个端子在连接参数P1113就可以了。


为什么要用宏?用自由口多灵活呀。 