wincc7.5 sp1 通过profibus DP连接200PLC,模拟量修改变量,在PLC在线监测修改此变量上位机显示正常,可一旦在上位机进行写值就连接失败,要恢复就必须重新下载一次OPC通讯,或者重启电脑,这是什么原因啊?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1719652&b_id=5&s_id=0&num=2
你是用的什么软件,PC ACCESS还是SIMATIC NET,先用OPC软件测试一下读写正常不,来确认是WINCC问题还是OPC软件或者其他问题
simatic net!
计算机重启后,系统的温湿度、水阀开度、时间钟控之类的数值显示正常,就是不能修改设定值,一改就黄叹号加灰色,opc scout 里看数值代码都是 bad 。
wincc与其他几个PLC连接正常,设定参数随意改动都好着。
一个上位机连接了11个PLC,只有这两个是这样,这两个程序也反复核实检查了没问题。