签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
当前一个项目,采用1500CPU+IM155-5+热插拔背板+IO配置。
实际遇到的问题是,计算背板电流没有超出IM155-5的限值(硬件组态中看IM是14W),但实际配置到11W的时候IM155就没法工作了。
一,为什么理论和实际有偏差?如何前期规划就避免?
二,热插拔配置的时候,是否可以装PM模块?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1719784&b_id=66&s_id=0&num=1
CPU和IM能够给背板提供的电流是有限的,不够就要加配系统电源了。