技术论坛

ET200MP采用热插拔配置,是否可以装PM模块?

作者 主题
奇侠

经验值: 6118
发帖数: 1188
精华帖: 6
主题:【求助】ET200MP采用热插拔配置,是否可以装PM模块?


只看楼主 楼主 2021-10-14 09:23:44

当前一个项目,采用1500CPU+IM155-5+热插拔背板+IO配置。

实际遇到的问题是,计算背板电流没有超出IM155-5的限值(硬件组态中看IM是14W),但实际配置到11W的时候IM155就没法工作了。

一,为什么理论和实际有偏差?如何前期规划就避免?

二,热插拔配置的时候,是否可以装PM模块?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1719784&b_id=66&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 16184
发帖数: 6609
精华帖: 50
回复:ET200MP采用热插拔配置,是否可以装PM模块?


只看楼主 1楼 2021-10-15 14:51:15

CPU和IM能够给背板提供的电流是有限的,不够就要加配系统电源了。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  