技术论坛

dp从站的ob82报警

作者 主题
侠圣

经验值: 4030
发帖数: 1259
精华帖: 6
主题:【求助】dp从站的ob82报警


只看楼主 楼主 2021-10-15 12:36:59
300的2个dp从站,是西克激光测距仪,其中终端的那个经常报警如下,有时一天几次,有时一周几次,报警时读不到数据,自己又会恢复正常,看英文显示是设备有问题吗?还是其他问题?



Order No./ Des cription Component Version
6ES7 315-2AG10-0AB0 Hardware 4
- - - Firmware V 2.0.11

Rack: 0
Slot: 2

Event 4 of 10: Event ID 16# 3842
Module OK
Module type: Distributed I/0s
Input address: 2045
User information available
Diagnostic interrupt from substitute
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
Priority class: 26
External error, Outgoing event
05:29:35.973 PM 12/11/2015
(Coding: 16# 3842 1A52 C554 07FD 0063 0000)
QQ 402550360 TEL 17606539722
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1720217&b_id=4&s_id=0&num=4

侠圣

经验值: 4030
发帖数: 1259
精华帖: 6
回复:dp从站的ob82报警


只看楼主 楼主 1楼 2021-10-15 12:38:49
(Coding: 16# 3842 1A52 C554 07FD 0063 0000)

Event 9 of 10: Event ID 16# 3942
Module problem or maintenance necessary
Module type: Distributed I/0s
QQ 402550360 TEL 17606539722
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4030
发帖数: 1259
精华帖: 6
回复:dp从站的ob82报警


只看楼主 楼主 2楼 2021-10-15 12:39:45

Module/submodule fault
External module error
Requested OB: Diagnostic interrupt OB (OB82)
Priority class: 26
External error, Incoming event
05:28:28.918 PM 12/11/2015
(Coding: 16# 3942 1A52 C554 07FD 0563 0000)
QQ 402550360 TEL 17606539722
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4030
发帖数: 1259
精华帖: 6
回复:dp从站的ob82报警


只看楼主 楼主 3楼 2021-10-15 12:41:05
以上是完整报警文字,发了几个帖子,手机发帖不易,敬请谅解。
QQ 402550360 TEL 17606539722
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4030
发帖数: 1259
精华帖: 6
回复:dp从站的ob82报警


只看楼主 楼主 4楼 2021-10-15 12:48:04
通讯应该没问题的,否则就会报ob86了,对ob82不是很了解。
QQ 402550360 TEL 17606539722
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
dp从站的ob82报警
您收到0封站内信:
×
×
信息提示