电脑与仪表串口测试正常,发送指令回数据也对,PLC与电脑连接监听PLC发送的读取指令也是对的,但是PLC与仪表通讯却读不到数据大神看下什么原因
电脑与仪表通讯测试正常
监听PLC数据指令正常
PLC连接仪表读不到数据什么情况?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1721038&b_id=64&s_id=0&num=7
MSG报警6#的主要问题是“Modbus 正忙于处理另一请求:某一时间只能有一条 MBUS_MSG 指令处于激活状态。”
MBS_MSG的触发周期短于MBS_INIT的超时时间,100%会报Error:6的。
调到了1秒报1
你这错误位都6了 肯定轮询程序没处理好 重新理一下程序吧
轮询没有做好,同时有两条读写在执行就会报6号错误
应该是轮训没处理好,我也遇到过,没处理好,读和写同时进行就会报这个
楼主找到原因了没有,我这还等着涨知识呢。。
分享