pcs7系统,MOTV块连接电动阀,突然画面上电动阀右下角的远程就地状态不显示了,打开阀门面板显示正常。阀门开关正常。






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1721975&b_id=6&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 11495
发帖数: 1028
精华帖: 39
回复:MOTV块做的电动阀,画面右下角远程就地状态不显示了
推荐帖


只看楼主 1楼 2021-10-28 08:17:14

这个ICON图标被写程序的人自定义过了非系统默认的样式,但是自定义的这个图标似乎没有严谨测试过才会出现这样的BUG


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4577
发帖数: 399
精华帖: 0
回复:MOTV块做的电动阀,画面右下角远程就地状态不显示了
推荐帖


只看楼主 楼主 2楼 2021-10-28 20:41:50
以下是引用宁超在2021-10-28 08:17:14的发言 >

这个ICON图标被写程序的人自定义过了非系统默认的样式,但是自定义的这个图标似乎没有严谨测试过才会出现这样的BUG

把图标删除重新连接了一下就好了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12783
发帖数: 1212
精华帖: 2
回复:MOTV块做的电动阀,画面右下角远程就地状态不显示了


只看楼主 3楼 2022-01-12 07:16:44

是不是无意动了他的属性


革命尚未成功,同志仍需努力.
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 111
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:MOTV块做的电动阀,画面右下角远程就地状态不显示了


只看楼主 4楼 2022-03-22 10:48:01

有些老版本软件存在bug



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8896
发帖数: 2782
精华帖: 72
回复:MOTV块做的电动阀,画面右下角远程就地状态不显示了


只看楼主 5楼 2022-07-15 15:21:17
  1. 查看就地/远程设置:包括现场状态,CFC程序状态;

  2. 如果1没有问题,查看ICON是否有问题。需要把ICON拆开,对应相关的组态是否正确。拆开ICON是个技术活,这里不细阐述了。