pcs7系统,MOTV块连接电动阀,突然画面上电动阀右下角的远程就地状态不显示了,打开阀门面板显示正常。阀门开关正常。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1721975&b_id=6&s_id=0&num=5
这个ICON图标被写程序的人自定义过了非系统默认的样式,但是自定义的这个图标似乎没有严谨测试过才会出现这样的BUG
把图标删除重新连接了一下就好了
是不是无意动了他的属性
有些老版本软件存在bug
查看就地/远程设置:包括现场状态,CFC程序状态;
如果1没有问题,查看ICON是否有问题。需要把ICON拆开,对应相关的组态是否正确。拆开ICON是个技术活,这里不细阐述了。