博途V15.1 利用Export to Simatic SCADA软件导出变量,然后再在WINCCV7.4里从AS加载文件方式到导入到变量管理里,画面里面BOOL变量正常与PLC通讯,但是Real型变量基本数据不通,查找问题发现PLC里DB块里面变量的地址与WINCC里变量地址不一致,网上搜了几个帖子,都集中在要把块优化选上,但是选上块优化问题更大,根本没法导入到WINCC里,还有S71200用博途V15.1不能与wincc仿真通讯,但是S71500就可以,只能把程序复制到1500硬件平台上进行仿真测试