技术论坛

S71200 子程序管脚如何规划

作者 主题
侠客

经验值: 768
发帖数: 95
精华帖: 0
主题:【探讨】S71200 子程序管脚如何规划


只看楼主 楼主 2021-10-22 15:47:20

         1、把所有的参数都放到管脚。感觉太多,看的杂乱无章。

         2、用UDT放管脚,很简洁也好归类,但是不直观。自己看也不直观。给别人用也不直观。
我自己看PCS7例程的管脚都有密集恐惧症。 有什么更好的管脚分配方式,听听大家意见。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1722407&b_id=50&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:S71200 子程序管脚如何规划


只看楼主 1楼 2021-10-22 18:00:55

 放到state(静态变量)里,程序里引用到时直接用。像自动连锁信号之类的总归是固定的,不放管脚完全没问题,可能别人看程序费劲些。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13632
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:S71200 子程序管脚如何规划


只看楼主 3楼 2021-10-25 09:37:25
以下是引用ABBCCC在2021-10-22 18:00:55的发言 >1楼

 放到state(静态变量)里,程序里引用到时直接用。像自动连锁信号之类的总归是固定的,不放管脚完全没问题,可能别人看程序费劲些。

这个办法确实很不错。也不用管那些变量是IN还是OUT了,都一样了。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1213
发帖数: 166
精华帖: 0
回复:S71200 子程序管脚如何规划


只看楼主 4楼 2021-10-25 10:27:00

放静态感觉还是不直观,这样的话,还不如直接UDT管脚,起码看起来知道引脚在那个DB。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  