1、西门子400支持作为DP从站吗?

2、西门子400一般自带DP通讯扣吗?



有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1723213&b_id=4&s_id=0&num=12

侠圣

经验值: 4025
发帖数: 832
精华帖: 0
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯
推荐帖


只看楼主 楼主 1楼 2021-10-25 17:47:12
DCS安装有DP模块
有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 12751
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯
推荐帖


只看楼主 2楼 2021-10-26 10:51:28

400是可以作为DP从站的

绝大部分400的CPU都内置了DP接口,但是通常情况都已经作为主站的使用了,这时就需要增加DP接口


数字飞舞
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4025
发帖数: 832
精华帖: 0
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯
推荐帖


只看楼主 楼主 3楼 2021-10-26 12:00:57
以下是引用kinkin在2021-10-26 10:51:28的发言 >2楼

400是可以作为DP从站的

绝大部分400的CPU都内置了DP接口,但是通常情况都已经作为主站的使用了,这时就需要增加DP接口


DP总线接头换成可编程的总线接头就可以了吧


有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2790
发帖数: 390
精华帖: 5
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯
推荐帖


只看楼主 4楼 2021-10-27 11:11:00

1、西门子400支持作为DP从站吗?

2、西门子400一般自带DP通讯扣吗?

/////////////////////////////////////////////

先回答第二个,西门子PLC 一般默认带一个MPI 接口,其次需要DP 接口时,必须购买带DP 接口的PLC 或者增加CP 通讯模块 例如 CP324-5   CP443-5 DP 等通讯模块。

第一个问题, 作为控制器,采用DP 通讯协议  400PLC既可以作为主站使用也可以作为从站使用,取决于你的通讯网络要求。

最后拓展举例  大部分设备均采用 类似于CAN   MODBUS 等通讯协议,但逻辑控制器又要求用西门子PLC (下面又带了很多从站),则以CAN   OR  MODBUS 协议为主,然后 将西门子PLC 进行DP 转 CAN  OR MODBUS .

整个网络采用的时CAN OR MODBUS  但分支网络往下顺延又采用了DP ,


大家同行,you ok ? me !
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4025
发帖数: 832
精华帖: 0
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯
推荐帖


只看楼主 楼主 5楼 2021-10-28 08:02:00

如何用CP342-5组态PROFIBUS从站?

阿鸣的回答:

1、需要向第和利时提供CP342-5的GSD文件,和利时安装CP342-5的GSD文件后,组态400PLC系统为从站。
、CP342-5 的GSD文件下载链路:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll/113652?func=ll&objId=113652&objAction=csView&nodeid0=10805985&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&load=content&prodLstObjId=4088948&subtype=130000
2、有关使用CP342-5注意事项:
a、组态PROFIBUS从站: 
b、在STEP7中生成一个新的项目,并插入一个S7-300站。 
c、在硬件组态窗口中选择一个S7300的导轨以及相应的CPU。 
d、硬件组态窗口中,在路径 "SIMATIC 300 > CP 300 > PROFIBUS > CP342-5" 选中于您订货号和版本号对应的CP342-5,插入到S7300站对应的槽位中,注意如果您购买的是Version5.1,而组态中只能够找到Version5.0,您可以选用Version5.1替代Version5.0.。
e、在插入CP342-5的过程中,会弹出一个PROFIBUS属性窗口,请点击”New…”按钮,创建一个PROFIBUS网络PROFIBUS(1) ,并设定CP342-5作为从站的站地址为3。
f、双击CP342-5,打开CP342-5的属性窗口,在"Operating Mode" 标签页下选择"DP Slave" 选项,此时会弹出一个警示窗口,告知您如果要用CP342-5实现CPU和 PROFIBUS从站的通讯,必须调用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能块,实现CPU与CP342-5之间的数据交换,而CP342-5与PROFIBUS的数据交换是自动完成的,不用编程。FC3和FC4用于诊断和通讯功能的控制,一般不用调用。
g、点击OK ,存盘编译。.
3、注意:
上述“调用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能块,实现CPU与CP342-5之间的数据交换” 中CPU是指你自己PLC系统的CPU,并非为第三方的CPU。
4、相关资料:
《CP342-5使用与问题》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?ID=1351&loginID=&srno=&sendtime=


有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4025
发帖数: 832
精华帖: 0
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯
推荐帖


只看楼主 楼主 6楼 2021-10-28 08:14:37
以下是引用askab在2021-10-27 11:11:00的发言 >4楼

CP342-5要安装在300机架上,没有300CPU也可以吧?

CP342-5能传输多少数据,几千个数据可以吗


有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2790
发帖数: 390
精华帖: 5
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯
推荐帖


只看楼主 7楼 2021-10-29 21:25:40

CP342-5要安装在300机架上,没有300CPU也可以吧?

CP342-5能传输多少数据,几千个数据可以吗

//////////////////////////////////////////////////////

CP342-5 只能安装再300中央机架,以及中央扩展机架上(IM361扩展机架 最多扩展3个 既是 0 ,1,2,3) 最多可以安装8*4=32个CP342-5   

项目上是使用过的。以前的项目 (由于PLC 在MCC柜子,需要很多DI/DO  故扩展了机架 由于与第三方通讯,作为从站,增加了CP342-5)

因此CP342-5 作用   第一 扩展DP 网络 ,需要两组或以上DP网络时 

                                第二   当与其它设备进行DP 通讯时,作为主站或者从站  例如300与400 通讯,在不采用MPI (最经济的模式,但数据量和通讯速率又限制)用DP 通讯,且一方PLC没有DP 接口时,增加一个CP342-5是比较经济的。 当然现在均采用TCP模式。

其次,通讯距离  取决于 通讯速率 和数据量   而通讯速率取决于电气工艺要求,例如,我需要的数据绝对稳定,数据量少且不考虑交换速度 物理连接距离不远的情况下,MPI 比 DP 以及TCP 均稳定 亲测过。

CP324-5 最大通讯速率 12 Mbps  最小用过93.75Kbps 如下图



但需要根据对方的速率决定  我一般使用1.5Mbps ,过高的速率要求时,还是采用TCP 模式了。

CP342-5 作为PROFIBUS DP主站时,最多链接 124个从站,和每个从站最多可以交换244个输入字节(Input)和244个输出字节(Output),与所有从站总共最多交换2160个输入字节和2160个输出字节。CP342-5 作为从站时,与主站最多能够交换240个输入字节和240个输出字节。CP342-5 可以最多连接16个操作面板(OP)以及最多创建16个S7 Connnection。

需要考虑物理距离,可以增加RS485放大器,这些都是很多年 这样用的,那个时候TCP 模块以及OLM 还是很贵的,现在都是 TCP 转OLM  。 基本不用考虑数据量的问题


大家同行,you ok ? me !
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1857
发帖数: 276
精华帖: 4
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯
推荐帖


只看楼主 8楼 2022-07-19 07:36:08

好好学习吧,学海无涯


活着,爱便有意义
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4241
发帖数: 344
精华帖: 1
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯


只看楼主 9楼 2022-07-19 15:35:17

可以的,并且这是一篇值得好好看的帖子


理想很丰满,现实很骨感
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18294
发帖数: 2654
精华帖: 14
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯


只看楼主 10楼 2022-07-20 08:45:49

400PLC,要么选择CPU自带DP口的,要么加装400PLC配套的dp模块,用什么300的模块干什么?莫名其妙


sometimes you have to be your own hero!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13075
发帖数: 1081
精华帖: 8
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯


只看楼主 11楼 2022-07-20 08:58:23

现在这种配置越来越多了,多看看西门子的选型手册吧,或者在论坛搜一下啊


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19839
发帖数: 4383
精华帖: 2
回复:和利时DCS(主站)DP与西门子400(从站)DP通讯


只看楼主 12楼 2022-07-20 09:30:47

先用400做个GSD文件,然后在和利时DCS软件中组态一下。两边设置号网络参数即可。另外我看你400下面走的是不是PN网络,400的方案还是以DP网路为主。


 