主题:【求助】400H与200 smart tcp通讯数据最大值问题


只看楼主 楼主 2021-10-25 21:44:14

请问:400H主动读取200 smart(S7通讯),每次交换数据的最大值是多少?有人建议改为200 smart主动往400H里写数据,可以实现吗?如果能实现,每次交换的数据最大值又是多少?谢谢!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1723272&b_id=4&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 9616
发帖数: 1550
精华帖: 14
回复:400H与200 smart tcp通讯数据最大值问题


只看楼主 1楼 2021-10-26 08:29:12

200SMART访问远程 CPU通信数据的字节个数,PUT 指令可向远程设备写入最多 212 个字节的数据,GET 指令可从远程设备读取最多 222 个字节的数据。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6764
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:400H与200 smart tcp通讯数据最大值问题


只看楼主 2楼 2021-10-26 16:51:32

400H通讯不支持与200SMART冗余通讯,要外加模块处理


 
以下网友喜欢您的帖子:

  