如果设置条件的时候再进行性TP的Q输出,容易产生异常,具体请参见视频。"LogTimer".TP(IN :="Start", PT := T#6S);IF "Start" THEN "HLInter" := "LogTimer".Q; END_IF;
西门子TP应用.wmv
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1723536&b_id=50&s_id=0&num=9
这不是异常.正常结果,,,你再仔细想一下
这个结果没问题,TP定时器就是触发后稳定输出设定的时间。
至于"HLInter"这个变量,受到IF的条件"Start"控制,只有在"Start"的值为TRUE时,"HLInter"才会被定时器的输出赋值。
还是逻辑上有不完善的地方
这是正常的 是程序写的不对 你只写了赋值1程序 没有赋值0程序 if then可以看作set一样
第一次运行的时候没有问题,再次复位置位的时候就不运行了。
我是手动复位置位的,第一次可以运行。第二次就不行了。
我的手动复位置位的。第一次可以运行,第二次就不输出了。
应该等6S之后,在触发试试。
是等待了6S之后