主题:【求助】ATH指令一直报8182
推荐帖


只看楼主 楼主 2021-10-27 18:01:55


4个BYTE 的ASCII码转化为10进制,ATH指令一直报8182是怎么回事


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1723889&b_id=50&s_id=0&num=4

侠士

经验值: 1140
发帖数: 259
精华帖: 0
回复:ATH指令一直报8182
推荐帖


只看楼主 楼主 1楼 2021-10-28 08:42:51

称重仪表放20公斤的东西,显示000020,通过TCP发到PLC是ASCII码,也就是30 30 30 30 32 30,一共6个BYTE,我想转化为10进制,也就是仪表显示的000020,应该用什么指令呢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 695
发帖数: 93
精华帖: 0
回复:ATH指令一直报8182
推荐帖


只看楼主 2楼 2021-10-28 08:57:27
你要把你的整个字符串或者数组写在IN里,而不是把其中一个BYTE写在这里,8182说的意思是IN里面没有N个数据