回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-10-03 14:05:29
800 我从来没打通过,一般都是打北京的那个热线 010-64719991。
但技术支持一般不能立即解答,都是话务小姐记录问题后让等工程回电。这样问题就来了,如果我留下座机等回电,我就被限制住了,有时候一整天都不会回电,但我还得呆在办公室。为了方便,我留个手机吧,在车间的时候有时是听不到的有来电的,等我再打回去的时候,话务小姐非常礼貌的告诉我“您的问题已经回复过了”,晕啊,又得重新登记,再等。次数多了,我也懒得打技术支持了。
所谓PC 至变频器的连接组件(订货号:6SE6400-1PC00-0AA0),就是一个232的隔离口,插在原来BOP的位置(所以BOP不能插上去了),提供一个跟PC连接的232通道。
我的应用就是 PLC 通过 485 连接到变频器的29,30号端子,起主要控制作用。调试的时候用PC通过232口连接到变频器。
这个方案的好处是因为走的是不同的通讯通道,它们可以同时起作用。比如 PLC 控制变频器正常运行时,可以通过PC上的DriveMon监视变频器,而且可以通过改变参数P0719轻松的将控制权暂时切换到PC,而不影响应用参数的设置。
用过440的人都知道,改变命令源P0700时,一些关联的参数如840/844/845……约十几个参数都会恢复相应的默认值(改变频率源1000时也有类似的问题)。对大多数人来说,这是个体贴的功能,但对我来说,这个特性就太讨厌了。因为有些关联参数我并不使用默认值,而是通过BiCO设置的。如果用BOP调试,就免不了要改变命令源,每次改变频命令源的时候,我不得不重新设置那些BiCO参数。BOP的另一个缺点是速度慢,找参数麻烦。一个应用里要是有十几台变频器,光调试变频器本身就得一上午。
所以我选择通过DriverMon调试,通过P0719改命令源和频率源时不会影响关联参数的设置。我可以在RAM中做快速调试,然后只写一次EEPROM,速度很快。然后其它的应用参数通过自定参数集一次下载到变频就行了,几分钟就可以处理一台变频器。
正是因为在RAM中调试,参数是没有保存的,中间出现报警(在速度优化一步容易碰到)时如果不能清除,就只能断电复位,前面做的快速调试、电动机数据检测都白做了。我现在临时的解决办法是在做完电机动检测后先写一次EEPROM,然后做速度优化避免丢失前一部分工作的数据。另一个办法是报警时通过P0719将控制权切换到PLC,通过PLC程序将故障复位后再切换回PC,但这始终不是一个完美的办法。