主题:【求助】IM 155-6PN和SCALANCE XC206-2用什么光纤连接?


只看楼主 楼主 2021-10-29 21:36:34

ET200SP 远程IO接口模块IM 155-6PN有光纤接口吗?

有一个远程站比较远,只能用光纤,想通过以太网交换机 SCALANCE XC206-2的光纤口连接IM 155-6PN。

SCALANCE XC206-2 的光纤是要多模光纤

IM155-6 PN HS/HF看光纤适配器需要的光纤是西门子自己生产的那种光纤,能对的上吗?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1724657&b_id=66&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 3244
发帖数: 175
精华帖: 1
回复:IM 155-6PN和SCALANCE XC206-2用什么光纤连接?


只看楼主 1楼 2021-10-30 08:46:27

XC206-2 可管理层面 2 IE 交换机的光纤是ST/BFOC 端口,只要是这种的就行。


你的能量超乎你想象!加油!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:IM 155-6PN和SCALANCE XC206-2用什么光纤连接?


只看楼主 2楼 2022-02-08 23:32:03

 光纤是通用产品,只要分清是单模还是多模。一般是传输数据单模用的居多吧。好像视频监控多模光纤用的多些。


谨慎低调