大家好,我想请教一个问题,当前系统是1515-2 与V90 PN多圈绝度值电机,伺服工艺组态的分辨率是选μm,就发现伺服电机的当前位置反馈值的 最小单位是1μm,在运动中设置0.5μm也不动作,需要1μm以上运动量才行,因为闭环的光栅尺分辨率是0.5μm,现在有时候运动定位,光栅尺的移动量出现+-0.5μm,想修正回去。
所以请指教一下,有什么办法可以执行0.1μm的移动呢?谢谢指教
我看到除了设置nm。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1724755&b_id=66&s_id=0&num=3
这个难度可是大了去了
单说机构,可以控制在0.1μm,难度就很大
得取决你的机械结构吧