我想用200 Smart与V20进行USS通讯,但总是报故障代码为1,我测试的设备是一台ST20和一台220V的V20变频器。一直没有找到原因,来向大家请教一下。我的操作步骤是这样的:
一、变频器参数设置:
1、 V20恢复出厂设置
2、 输入电机参数并进行了电机数据识别
3、 手动测试电机正反转OK
4、 选择电机连接宏CN010,更改P2010=6,P2011=3,P2014=0
5、 选择电机应用宏为AP030
二、按照手册要求接线
1、PLC上RS485口的3(B)接变频器P+
2、PLC上RS485口的8(A)接变频器N-
3、PLC上M接变频器0V
三、官网下载通讯示例程序测试
下面是测试过程的几个截图,麻烦大家帮我分析分析,问题会出在哪里呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1724775&b_id=64&s_id=0&num=6
问题解决了,是效验问题,还是手册看的太粗心了
搞不懂,,USS通信需要校验码吗?
手册上很清楚的,再好好看看手册
我也遇到同样的问题,请问是那个参数出现问题
1.设置完通讯参数(连接宏,波特率,站地址等)后,变频器要断电重启2.200smart USS通讯参数要跟变频器设置一致3.接线:RS485口3+,8-,对应变频器的P+,N-4.USS_RPM_x 指令和USS_WPM_x 指令同一时刻只能激活一条指令,多条参数读写指令的执行可以采用轮询方式